Вопрос Заужение диаметра регулятора давления и счётчика

Александр М.

Пользователь
10 Янв 2024
14
1
3
Добрый день.

Подскажите при Заказе квартирной станции водоснабжения при обвязке узла диаметром Ду25 (краны, обратный клапан, фитинги) чем чревато заужение диаметра счётчика и регулятора давления на Ду15. Только производительностью (расходом мгновенным)?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!

Диаметры компонентов станции в проекте закладываются при расчете гидравлики. Редуктор и счетчик подбираются исходя из величины мгновенного расхода. Расхождение типоразмеров РД и счетчика с типоразмерами запорной арматуры допускается не более двух диаметров. В данном случае расхождение допустимое.


Если больше - то поднимется давление, увеличится скорость потока, это повлияет на работу счетчика и редуктора
 
  • Мне нравится
Реакции: Александр М.

Александр М.

Пользователь
10 Янв 2024
14
1
3
Добрый день!

Диаметры компонентов станции в проекте закладываются при расчете гидравлики. Редуктор и счетчик подбираются исходя из величины мгновенного расхода. Расхождение типоразмеров РД и счетчика с типоразмерами запорной арматуры допускается не более двух диаметров. В данном случае расхождение допустимое.


Если больше - то поднимется давление, увеличится скорость потока, это повлияет на работу счетчика и редуктора