Добрый день!
Коллеги, на объекте имеются отопительные приборы с кожухами. В качестве регулирующей арматуры для приборов установлены терморегулирюущие клапана RTR-N 013G7014, к в качестве термоэлемента применяются RTR 7092 с выносным датчиком. Проблема в том, что кожухи приборов не дают установить термоголовку в горизонтальном положении, но, как я понял из мануала, данное строгое требование относится только к термоэлементам без выносного датчика, из чего следует, что термоэлементы с выносными датчиками можно монтировать головой вниз, главное, чтобы сам термочувствительный элемент (выносной датчик) был установлен правильно а трубка от датчика до головки была целой. Правильно?
Схему монтажа, о которой я говорю, прикрепил к посту.
Коллеги, на объекте имеются отопительные приборы с кожухами. В качестве регулирующей арматуры для приборов установлены терморегулирюущие клапана RTR-N 013G7014, к в качестве термоэлемента применяются RTR 7092 с выносным датчиком. Проблема в том, что кожухи приборов не дают установить термоголовку в горизонтальном положении, но, как я понял из мануала, данное строгое требование относится только к термоэлементам без выносного датчика, из чего следует, что термоэлементы с выносными датчиками можно монтировать головой вниз, главное, чтобы сам термочувствительный элемент (выносной датчик) был установлен правильно а трубка от датчика до головки была целой. Правильно?
Схему монтажа, о которой я говорю, прикрепил к посту.