Вопрос Коллектор SSM-R

АнастасияАА

Пользователь
24 Фев 2022
10
0
1
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, в Коллекторе SSM-R на обратном коллекторе стоят клапанные вставки. Если я не буду в проекте закладывать приводы термоэлектрическиe типа TWA-KR, то как я смогу отрегулировать по гидравлике ветки между собой? или будет достаточно настроек термовставки на приборе отопления? у меня лучевая разводка.
 

АнастасияАА

Пользователь
24 Фев 2022
10
0
1
Добрый день!
Будет достаточно настроек термовставки на приборе отопления
Сделала расчет, перепад давления на термовставках приборов отопления от 1,5-2м. Можете сказать какой диапазон регулирования веток на этом коллекторе SSM-R? в паспорте и каталоге нет таких данных.
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,842
73
48
Сделала расчет, перепад давления на термовставках приборов отопления от 1,5-2м. Можете сказать какой диапазон регулирования веток на этом коллекторе SSM-R? в паспорте и каталоге нет таких данных.
Анастасия, добрый день!
Расходомеры регулируются от 0 - 5 л/мин, с шагом 0.5
 