SystemBoy Пользователь 14 Дек 2022 11 0 1 13 Апр 2023 #1 Что будет правильно предложить для AQT-R Ду20,25 вместо 082f1224?
Dariaa Пользователь 28 Фев 2023 3,278 139 63 17 Апр 2023 #2 Добрый день! Спасибо за ожидание! Аналог во вложении. Вложения image_2023-04-17_12_25_25.png 37.5 KB · Просмотры: 2 Позитивный голос 0
SystemBoy Пользователь 14 Дек 2022 11 0 1 17 Апр 2023 #3 Dariaa написал(а): Добрый день! Спасибо за ожидание! Аналог во вложении. Нажмите для раскрытия... 082f1224 - это нормально открытый привод, а вы предлагаете 082f1600 нормально закрытый, будет ли в этом случае всё работать корректно? Позитивный голос 0
Dariaa написал(а): Добрый день! Спасибо за ожидание! Аналог во вложении. Нажмите для раскрытия... 082f1224 - это нормально открытый привод, а вы предлагаете 082f1600 нормально закрытый, будет ли в этом случае всё работать корректно?