Результаты поиска

  1. Вопрос Отопительный прибор

    Добрый день! На данный момент в плагине доступны трубчатые радиаторы производителей КЗТО, VogelNoot, Zehnder. Вы можете выбрать любые приборы из имеющихся в каталоге, которые подойдут под Ваши требования проекта.
  2. Вопрос Незамерзающий теплоноситель в DanfossCAD

    Добрый день! На данный момент в плагине можно считать только системы с теплоносителем вода. В дальнейшем мы планировали добавить возможность задавать в качестве теплоносителя водно-гликолевые растворы различной концентрации. Ориентировочно это будет в этом году, но точных сроков реализации...
  3. Вопрос ошибки в расчете

    Добрый день! Термостатические клапаны при заданных на приборах нагрузках стоят на минимально возможной настройке. При этом их пропускная способность Kv все равно остается больше требуемой по расчету и термостатические клапаны даже на минимальной настройке не могут полностью увязать приборы...
  4. Вопрос масштаб основы dwg

    Добрый день! Для корректного гидравлического расчета необходимо, чтобы архитектурные планы были в масштабе 1:1. В противном случае, при черчении системы на уменьшенных или увеличенных по масштабу архитектурных планах Вы получите некорректные длины трассировки трубопроводов и других элементов...
  5. Вопрос Теплоизоляция в спецификации

    Добрый день, пока такой возможности нет. Сейчас теплоизоляция задается через ее эффективность (КПД) в %. Эти данные нельзя преобразовать в конкретный теплоизоляционный материал с указанием его количества для вывода в спецификацию. Вывод теплоизоляции в спецификацию станет доступен после...
  6. Вопрос вопрос по ошибкам

    Добрый день! Данные ошибки возникают, когда какая-либо часть системы не может быть рассчитана. В большинстве случаев часть системы не может быть рассчитана, если имеются какие-либо разрывы в разводке системы и часть системы оказывается не соединена с остальной частью системы и с источником...
  7. Вопрос ошибки данфос кад

    Добрый день! Данные ошибки решаются корректной расстановкой балансировочной арматуры для увязки системы на конечных разветвлениях или на стояках системы. При использовании автоматических балансировочных клапанов нужно избегать их задвоения. Установленный Вами РПД не проходит по расчету.
  8. Вопрос DanfossCad расчет

    Если Вы берете нагрузку (Вт), получившуюся на источнике в результате расчета и переводите ее в расход (м3/ч), то да, Вы можете получить погрешность относительно расхода, который выдается для источника (м3/ч) по результатам расчета. Погрешность может возникать из-за сделанных округлений при...
  9. Вопрос DanfossCad расчет

    Добрый день! Значения расходов, которые выводятся на потребителях в итогах расчета, округляются до целого числа. При суммировании расходов на источнике тепла учитываются все дробные части слагаемых расходов с точностью до 10000000000 после запятой, а итоговая величина расхода на источнике...
  10. Вопрос Спецификация

    Добрый день! Для одной записи таблицы в разделе "Области" допускается размечать несколько границ этой области в разных местах чертежа. Т.е. если Вы в разделе "Области" создали область с наименованием "1 секция", то потом можете сделать несколько рамок для этой области, пока не выделите все этажи...
  11. Вопрос Спецификация

    Добрый день! Такой возможности нет. Спецификация формируется на основании результатов расчета и становится доступна для скачивания только после проведения расчета.
  12. Вопрос Как поменять номер источника в документации?

    Добрый день! Источники располагаются в окне документации с автоматической сортировкой сверух-вниз от более нагруженного к менее нагруженному. Вручную менять номер источника в окне документации нельзя. Если источникам присвоены названия, то спецификация проекта разделится по системам от разных...
  13. Вопрос Распашонка в однотрубной системе

    Добрый день! Спасибо за Ваше обращение. Двухстороннее подключение приборов к однотрубному стояку пока не поддерживается в плагине. Планируем добавить этот функционал позднее. На данный момент можно либо разместить приборы друг над другом, с разным уровнем от пола. Либо предусмотреть П-образный...
  14. Вопрос Подключение прибора к однотрубной СО

    Добрый день! Спасибо за Ваше обращение. Судя по картинкам прибор присоединен к стояку. Замыкающий участок, подводки и арматура на них не показываются на изометрии, так как входят в состав узла обвязки прибора. Стояк в подвале, который подключаете к обратной магистрали, должен быть также...
  15. Вопрос По коэф. запаса на длину труб

    Добрый день! Длина трубопроводов указывается в спецификации без учета коэффициента запаса. Возможность задания коэффициента запаса для труб планируется добавить в следующей версии плагина.
  16. Вопрос Однотрубная система

    Добрый день! Спасибо за Ваше обращение. Источник тепла присоединяется к однотрубной системе отопления также, как и ко всем остальным типам систем. К источнику тепла необходимо подключить: - подающий трубопровод, идущий к системе, - обратный трубопровод, идущий от системы.
  17. Вопрос Обновление изометрии

    Процедура синхронизации чертежа запускается нажатием на кнопку, отмеченную красным на скрине. Процедура синхронизации чертежа производит некоторые автоматические исправления чертежа. Попробуйте, пожалуйста, провести ее перед вставкой изометрии.
  18. Вопрос Обновление изометрии

    Добрый день! Вставленная в чертеж изометрия не обновляется автоматически при изменениях чертежа. Поэтому, после внесения изменений в чертеж, необходимо произвести расчет измененной системы, сделать синхронизацию чертежа и вставить изометрию повторно. Если после расчета и синхронизации...
  19. Вопрос Как решить проблему с ошибкой. код.2001

    Добрый день! Термостатические клапаны при заданных на приборах нагрузках стоят на минимально возможной настройке. При этом их пропускная способность все равно остается больше требуемой по расчету и термостатические клапаны даже на минимальной настройке не могут полностью увязать данные приборы...
  20. Вопрос Схема подключения радиатора без радиаторных клапанов для ЛК

    Добрый день! Такой возможности нет. На данный момент в плагине все узлы обвязки оборудованы термостатическими клапанами в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020.