Вопрос Чтение modbus регистров датчиков температур ECL Comfort 210/310.

EvgeniyKumir

Пользователь
8 Июн 2021
3
0
1
Добрый день!
Появилась необходимость в дистанционной (через GPRS) перенастройке регуляторов ECL Comfort 210/310, решил это путем отрисовки интерфейса самого регулятора, как показано на рисунке ниже. Все работает хорошо, задержки есть, но это не критично, лучше чем ходить постоянно по подвалам.
1623141866005.png
На данный момент существует необходимость в снятии реальных температур с датчиков и тех значений, к которым стремится регулятор (температур указанных в скобках), и проведение дальнейшего анализа полученных значений. Датчики читаются из регистров, а вот требуемых температур никак не могу найти, а те что указаны с описании регистров содержать далеко не те значения, которые видно на экране прибора.
Подскажите, пожалуйста, существует ли возможность получить требуемые значения температур?

И еще один вопрос. Чтобы прочитать регистры с "Название и версия приложения" приходится читать регистры не 2060-2063, а 2059-2062, и регистры датчиков также начинаются с 10200, а не как в руководстве 10201. Это так должно быть или нет?
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день. Прошу уточнить какой(какие) ключ(и) приложения применяете?
Могу предложить бесплатную сервисную программу для настройки ECL 210/310 - ECL Tool, ссылка на скачивание через облако: https://cloud.mail.ru/public/49o7/FV3Z5MgbP. С помощью этой программы можно не только настроить контроллер, но и посмотреть регистры. Подключаетесь к контроллеру через любой удобный интерфейс, заходите в главное меню, где слева отображается список параметров, а справа - выбранные значения. Слева от описания параметра, например "Треб Т" будет отображаться его PNU(адрес). Актуальные регистры "Название и версия приложения" можно посмотреть во вкладке ECL_system .
 

EvgeniyKumir

Пользователь
8 Июн 2021
3
0
1
Проверял на ключах А266 и А361, по крайней мере как получилось прочитать из регистров. Есть ещё ключи А230, но на них не проверял.
Программу по настройке качал с сайта, но возникла проблема. При помощи соединения "Ethernet" через ip адрес не читает, т.к. регулятор подключен через rs485 к gprs модему (вводил адрес и порт на который настроен gprs-модем). При помощи соединения "Serial" тоже проблема, но уже в задержке, т.к. использую имулятор сом-порта и перенаправляю запросы на gprs-модем. До объекта ещё не доехал чтобы прочитать все напрямую.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день, EvgeniyKumir!
Подключаться к программе рекомендую напрямую непосредственно у контроллера.
В моем ответе (во вложении) 3 файла с адресами регистров к ключам для контроллера ECL310.
Адреса могут меняться, если подключен другой контроллер.
Если останутся вопросы, можете позвонить по телефону +74957925757 и спросить техническую поддержку по ECL.
 

Вложения

  • Список параметров PNU для контроллеров ECL 310 с ключом A266.9.pdf
    656.2 KB · Просмотры: 81
  • Список параметров PNU для контроллеров ECL 310 с ключом A361.2.pdf
    699.5 KB · Просмотры: 69
  • Список параметров PNU для контроллеров ECL 310 с ключом A230.1.pdf
    588.2 KB · Просмотры: 69

Similar threads