Добрый день.
Возникла проблема в работой с устройством. Опрашиваем и получаем данные с ECL 310 по нескольким контурам. (так же управляем Тмин Тмакс).
Проблема заключается в постоянных обрывах связи с ECL. Обрывы происходят на разных промежутках времени, может работать 2 минуты или 10. (Связь сразу восстанавливается, настроено через скаду)
Опрос данных производим через 0x03 или 0x04 функции. Запись производим 0x06 (запись данных проходит но не сразу, бывает задержки, думаю связанные с обрывами связи).
Предположение что в ECL 310 есть функция TCP modbus закрытие связи через 75 секунд (Вопрос: возможно её отключить, в мануалах об этом не сказано).
Опрашиваю и записываю через ClearScada.
Опрашивал через MasterOPC Universal отслеживается подобные обрывы в связи.
Пинг поверх TCP/IP идет постоянно даже если скада показывает обрыв. Связь до контроллера ECL 310 стабильная, проводная линия. Физическая линия исправна т.к. в этом сегменте есть другие контроллеры и связь с ними не теряет.
Возникла проблема в работой с устройством. Опрашиваем и получаем данные с ECL 310 по нескольким контурам. (так же управляем Тмин Тмакс).
Проблема заключается в постоянных обрывах связи с ECL. Обрывы происходят на разных промежутках времени, может работать 2 минуты или 10. (Связь сразу восстанавливается, настроено через скаду)
Опрос данных производим через 0x03 или 0x04 функции. Запись производим 0x06 (запись данных проходит но не сразу, бывает задержки, думаю связанные с обрывами связи).
Предположение что в ECL 310 есть функция TCP modbus закрытие связи через 75 секунд (Вопрос: возможно её отключить, в мануалах об этом не сказано).
Опрашиваю и записываю через ClearScada.
Опрашивал через MasterOPC Universal отслеживается подобные обрывы в связи.
Пинг поверх TCP/IP идет постоянно даже если скада показывает обрыв. Связь до контроллера ECL 310 стабильная, проводная линия. Физическая линия исправна т.к. в этом сегменте есть другие контроллеры и связь с ними не теряет.