Вопрос Клапан EN-GJL-250

Ривьера Алушта

Пользователь
2 Мар 2022
4
0
1
Приобретен новый клапан и установлен на оборудование. Однако при подаче рабочего давления ход штока составляет примерно 1/5 холостого хода. При снятии давления ход полный. При прочих равных на соседних установках подобной проблемы нет. в чём может быть проблема? Видео снято с рабочим давлением на тесте привода:
 

Вложения

  • 2022-03-02 13-28-17.JPG
    2022-03-02 13-28-17.JPG
    1.8 MB · Просмотры: 1
  • 2022-03-02 13-28-24.JPG
    2022-03-02 13-28-24.JPG
    1.4 MB · Просмотры: 1

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Добрый день!
Укажите тип привода, фото шильда. Прошу указать реальный перепад давления на клапане.
Можно проверить с другим приводом данный клапан, снять с соседнего клапана привод, который работает стабильно и установить на этот клапан и проверить работу.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,615
50
48
Добрый день!
На Вашу почту было направлено письмо для уточнения информации.
10.03.2022 письмо направлено повторно. Пожалуйста, ответьте на него, далее будет зарегистрирована сервисная заявка.