Вопрос Монтажное положение клапана VFG-2R

buzaev-nt

Пользователь
22 Янв 2024
1
0
1
Прошу подробнее описать причину, в связи с чем клапаны регуляторы VFG-2R при температуре перемещаемой среды свыше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз? Так же прошу уточнить имеется ли сертификат ТР ТС 012 на данный клапан?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,277
143
63
Добрый день!
Сертификат можете посмотьреть к нужному оборудованию по ссылке:

По Монтажному положению:
1. Это связано с регулирующей характеристикой, на больших температурах теплоносителя возможно отклонение регулирования при установке блоком вверх.
2. Связано с тем, чтобы снизить риск проворота трубы, т.к. положение равновесия регулятора давления достигается в случае установки регулирующего блока вниз.
 