Вопрос Настройка ПЧ VEDAVFD VF-101 по Profibus

КонстантинCH

Пользователь
14 Сен 2023
2
1
3
Здравствуйте, нам необходимо заменить ЧП VLT HVAC Drive FC 102 (Danfoss) на ЧП VEDAVFD VF-101 с картой профибас.
Сейчас PLC управляет ЧП VLT HVAC Drive FC 102 (Danfoss) физическими сигналами, а текущее состояние и диагностика ЧП приходят по профибас в PLC. Программа PLC использует биты слова состояния (STW) получаемые по профибас с ЧП. На ЧП выбран профиль управления PROFIdrive (PPO4), которому соответствует набор битов в слове состояние (STW) (рис.1).
Судя по инструкции ЧП VEDAVFD VF-101 использует протокол ProfiDrive, для обмена данными, также как ЧП VLT HVAC Drive FC 102 (Danfoss) (рис.2) . Но подключив ЧП VEDAVFD VF-101 к PLC по профибас (PPO4) мы обнаружили, что набор и порядок битов слова состояния (STW) отличается и содержит другие данные.
Нам нужно знать какой бит что означает иными словами нужна таблица битов слова состояния (STW), используемая в протоколе ProfiDrive у VEDAVFD VF-101 и можно ли протокол ProfiDrive сменить на другой в случае необходимости другого набора битов. Спасибо!
Нашёл таблицу битов слова состояния (PZD1) для настройки по Profinet (рис.3), по Profibus вопрос по прежнему открыт.
 

Вложения

  • Рис.1.jpg
    Рис.1.jpg
    267.1 KB · Просмотры: 6
  • Рис.2.jpg
    Рис.2.jpg
    127.1 KB · Просмотры: 6
  • Рис.3.jpg
    Рис.3.jpg
    133.5 KB · Просмотры: 6

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Спасибо за ожидание!
Структура слова состояния ниже:
1695284875751.png
 

КонстантинCH

Пользователь
14 Сен 2023
2
1
3
Теперь понятно, значит биты состояния ЧП по протоколу Modbus и Profibus идентичны. Спасибо!
 