Здравствуйте, нам необходимо заменить ЧП VLT HVAC Drive FC 102 (Danfoss) на ЧП VEDAVFD VF-101 с картой профибас.
Сейчас PLC управляет ЧП VLT HVAC Drive FC 102 (Danfoss) физическими сигналами, а текущее состояние и диагностика ЧП приходят по профибас в PLC. Программа PLC использует биты слова состояния (STW) получаемые по профибас с ЧП. На ЧП выбран профиль управления PROFIdrive (PPO4), которому соответствует набор битов в слове состояние (STW) (рис.1).
Судя по инструкции ЧП VEDAVFD VF-101 использует протокол ProfiDrive, для обмена данными, также как ЧП VLT HVAC Drive FC 102 (Danfoss) (рис.2) . Но подключив ЧП VEDAVFD VF-101 к PLC по профибас (PPO4) мы обнаружили, что набор и порядок битов слова состояния (STW) отличается и содержит другие данные.
Нам нужно знать какой бит что означает иными словами нужна таблица битов слова состояния (STW), используемая в протоколе ProfiDrive у VEDAVFD VF-101 и можно ли протокол ProfiDrive сменить на другой в случае необходимости другого набора битов. Спасибо!
Нашёл таблицу битов слова состояния (PZD1) для настройки по Profinet (рис.3), по Profibus вопрос по прежнему открыт.
Сейчас PLC управляет ЧП VLT HVAC Drive FC 102 (Danfoss) физическими сигналами, а текущее состояние и диагностика ЧП приходят по профибас в PLC. Программа PLC использует биты слова состояния (STW) получаемые по профибас с ЧП. На ЧП выбран профиль управления PROFIdrive (PPO4), которому соответствует набор битов в слове состояние (STW) (рис.1).
Судя по инструкции ЧП VEDAVFD VF-101 использует протокол ProfiDrive, для обмена данными, также как ЧП VLT HVAC Drive FC 102 (Danfoss) (рис.2) . Но подключив ЧП VEDAVFD VF-101 к PLC по профибас (PPO4) мы обнаружили, что набор и порядок битов слова состояния (STW) отличается и содержит другие данные.
Нам нужно знать какой бит что означает иными словами нужна таблица битов слова состояния (STW), используемая в протоколе ProfiDrive у VEDAVFD VF-101 и можно ли протокол ProfiDrive сменить на другой в случае необходимости другого набора битов. Спасибо!
Нашёл таблицу битов слова состояния (PZD1) для настройки по Profinet (рис.3), по Profibus вопрос по прежнему открыт.