Вопрос Параметры управления

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Укажите задаваемые в приложении 376.4 ECL 210(310) контур 2->настройки->параметры управления:
защита привода
зона пропорциональности
время интегрирования
время работы
нейтральная зона
минимальный импульс
привод
для привода AMV20 код 082G3007.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Направил следующие параметры управления для привода ARV153 с клапаном
VFM2-15:
Защита привода-OFF
Зона пропорц.-80K
Время интегрир.-30S
Время работы-15 S
Нейтральн.зона-2
Мин. импульс- 3÷7
Привод-GEAR
Какие из них необходимо изменить ?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Коэфициенты ПИ регулятора нужно настраивать на пусконаладочных работах. если это требуется. Относительно привода Вам нужно обязательно выставить его длину штока и его скорость перемещения.
 