Вопрос регулирующий клапан VFM 2

yuran

Пользователь
15 Мар 2022
4
0
1
Добрый день! Возникла проблема в работе регулирующего клапана VFM 2. DN80 мм, CODE: 065B3501 совместно с электроприводом AME 658 SD. При автоматическом регулировании температуры на электроприводе горят одновременно желтым цветом кнопки открытия и закрытия клапана, при этом сам процесс регулирования не происходит. При автонастройки хода штока привода шток срабатывает и происходит его полностью открытие и его полностью закрытие. Так же при ручной настройке регулирование можно производить при помощи кнопок управления. В чем может кроется причина не работы электропривода при автоматическом регулировании от ECL 310. До этого все работало в автоматическом режиме.
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Добрый день!
Неообходимо проверить подключение управляющегго сигнала Y, если кнопки мигают желтым 2 раза, то привод не видит управляющий сигнал. Переподключити управляющий сигнал и произведите сброс привода, дождитесь когда привод произведет калибровку крайних положений и подайте управляющий сигнал с контроллера.

спасибо за Ваше обращение!
 

yuran

Пользователь
15 Мар 2022
4
0
1
Добрый день! Действительно кнопки мигают 2 раза. На счет управляющего сигнала Y сфотографировал сам элемент., фото прикладываю. Контакты подтянул. Как нужно сделать сброс привода? Я нажал на копку RESET в течении 5 секунд привод сам производил калибровку, причем когда подал на него питание и он находился в закрытом состоянии в начале, а потом когда дошел до полного открытия он остановился и загорелся оранжевый сигнал, который постоянно горел и ничего не происходило, потом еще раз нажал на кнопку RESET в течении 5 секунд и с полностью открытого состояния он сначала полностью закрылся а потом полностью открылся и затем начал мигать 2 раза оранжевым цветом. При этом контроллер ecl 310 был в работе. В итоге все осталось на прежнем уровне.
 

Вложения

  • IMG_20220316_105700.jpg
    IMG_20220316_105700.jpg
    3.7 MB · Просмотры: 3
  • IMG_20220316_105723.jpg
    IMG_20220316_105723.jpg
    3.5 MB · Просмотры: 3

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Добрый день!
На фото я вижу , что у Вас привод подключен верно, управление с помощью импульсного сигнала, подавая сигнал на клеммы 1 или 3 привод должен перемещаться. Нужно проверить подключение к контроллеру. Ошибки в подключении к приводу не вижу.
 

SupportActuators

Специалист
Команда Ридан
10 Дек 2020
80
10
6
8
Корпус контроллера вытаскивается из клемной коробки, нужно нажать штырь фиксирующий ввнизу корпуса и вытянуть на себя корпус.
1647428470064.png
 

yuran

Пользователь
15 Мар 2022
4
0
1
Добрый день! Подскажите по вопросу контроллера ECL 310, где можно посмотреть описание платы данного контроллера с его элементами?
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
Описание схемы подключения вы можете посмотреть в каталоге : https://community.danfoss.ru/resources/katalog-ehlektronnye-reguljatory.4/
или в руководстве к конкретному ключу :https://community.danfoss.ru/resources/instrukcii-k-kljucham-ecl.3/
Описания платы с электронными компонентами в открытом доступе , к сожалению, нет.
 

Similar threads