Здравствуйте.
Если на тепловой установке,создавая управляющие импульсы на привод ARV152,
регулирует подачу теплоносителя
в систему вентиляции контроллер
ECL310, но привод работает не корректно,т.к. может призакрыть клапан VFM2-32, при этом время последующего приоткрытия недостаточно, поэтому температура подаваемого теплоносителя оказывается заниженной для работы системы.
Ранее указывали, что для изменения скорости реакции необходимо настроить ПИ коэффициенты. Уменьшение значений обоих коэффициентов приводит к более быстрой обратной связи, но при слишком низких значениях может возникнуть нестабильность в виде колебаний температуры. Попробуйте начать с настройки ПИ регулятора:
П-коэффициент = 40 И-коэффициет = 20.
Настройки параметров управления приводом следцющие (контур-настройки-параметры управления):
Защита привода-ОFF
Зона пропорц.-80К
Время интегрир.-30S
Время работы-50S
Нейтральн.зона-3К
Мин. импульс-10
Привод-GEAR
Если необходимо попробовать начать с настройки ПИ регулятора, то при указанной работе привода ПИ коэффициенты нужно увеличивать или уменьшать (для более быстрой обратной связи).
В параметрах привода, какие из параметров будут П-коэффициент и И-коффициент.