Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Добрый день!
Прошу уточнить, какой номинал должен быть у потенциометра для ручной установки значения для управления электроприводов AME?
В шкафу стоит блок БП15Б-Д2-9
У меня нет контакта менеджера, т.к. это вопрос не связан с проектом. Но периодически от тепломехаников приходят клапаны с приводом AME, поэтому нам необходимо знать, как ими необходимо управлять c потенциометра.
Добрый день!
Клапаном должен управлять контроллер. Если Вы хотите в ручную можете попробовать резистор с диапазоном 450-2250 Ом, с помощью резистора будут менять ток в цепи при сопротивление в 450Ом получат 20мА, при сопротивление 2250Ом получат 4мА.
Но опять же я рекомендую обратиться к поставщику шкафа.