Добрый день!

Получили вопрос от клиента:

"Добрый день! Прошу помочь с вопросом о переподборе оборудования. В старой версии каталога был регулятор температуры прямого действия (VFG2 – 100) Ду 100 КОД 065B2396 + термостатический элемент с настройкой 20-90 град (AFT06) КОД 065-4391. Если смотреть новый каталог, то регулятор температуры прямого действия VFG2 идет до Ду50. Подскажите, чем можно его заменить на Ду100? И можно ли его заменить на VFG22 или нет?
Если у вас есть таблицы с заменами кодов регуляторов температуры/давления, буду благодарна, если Вы их пришлете.
"
 

Марина Силакова

Специалист
Команда Ридан
17 Фев 2021
39
9
8
Добрый день!

Линейка универсальных клапанов VFG2 DN65-250 была заменена на новую линейку Virtus VFG22. У новых клапанов было изменено посадочное место, поэтому они не подходят для термостатических элементов AFT.
Таким образом, для применения с AFT можно применять клапаны VFG2 DN15-50 или VFGS2 DN15-125.
Конкретно под Ваш запрос мы можем предложить следующее оборудование:
1. 065-4391 - Термоэлемент AFT 06 20-90 oC
2. 065B2451 - Клапан регулирующий универсальный VFGS2 PN25 100/125 ф/ф

Информационное письмо о замене клапана VFG2 на VFG22 и невозможность применения последнего с термостатическими элементами AFT во вложении.