Доброе утро! Очень нужна Ваша помощь:
1. Мы всегда даем к теплопотерям запас на гидравлику (10-15%) и затем при расчете гидравлики в Danfoss СО могли эту цифру отследить , как теряемую мощность.
В Danfoss Cad я вижу только нагрузка, которая равна теплопотерям и никой теряемой мощности нет, как-будто теплопотери равны нагрузке на систему.
2. При расчете программа выдает кучу ошибок по приборам
при этом в помещениях подобраны в основном приборы максимальной длинны, а само помещение излишне отоплено. Почему тогда подбираются максимальные приборы я не могу понять. Почему опять же программа сама перераспределяя проценты по помещению на несколько приборов, делает это так что столько ошибок.
Если включать галочку не подбирать больше максимального размера появляется дефицит в помещениях. При отключении галочки приборы максимальные и перетоп, где логика непонятно.
Заранее очень благодарна за помощь!
1. Мы всегда даем к теплопотерям запас на гидравлику (10-15%) и затем при расчете гидравлики в Danfoss СО могли эту цифру отследить , как теряемую мощность.
В Danfoss Cad я вижу только нагрузка, которая равна теплопотерям и никой теряемой мощности нет, как-будто теплопотери равны нагрузке на систему.
2. При расчете программа выдает кучу ошибок по приборам
при этом в помещениях подобраны в основном приборы максимальной длинны, а само помещение излишне отоплено. Почему тогда подбираются максимальные приборы я не могу понять. Почему опять же программа сама перераспределяя проценты по помещению на несколько приборов, делает это так что столько ошибок.
Если включать галочку не подбирать больше максимального размера появляется дефицит в помещениях. При отключении галочки приборы максимальные и перетоп, где логика непонятно.
Заранее очень благодарна за помощь!