Вопрос Предложение по улучшению

Switchara

Пользователь
21 Апр 2023
21
0
1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может быть есть возможность сделать отдельный код для комплекта импульсных трубок (чтобы 1 код значил полный комплект импульсных трубок для регулятора перепада давления, то есть 2 штуки + штуцера для их монтажа). Достаточно неудобно, что "комплект" значит 1 трубка и штуцера для монтажа и нужно ставить 2 "комплекта".
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!

Скорее всего речь идет об импульсных трубках Данфосс с кодом 003G1391. Там действительно идет одна трубка и один ниппель, так как нипели для установки трубки в рег. блок были предустановлены на регуляторах Данфосс.
Для оборудования Ридан стоит закладывать импульсные трубки Ридан 003G1391R, так как в комплекте 1 импульсная трубка и 2 ниппеля, так ккак на Регулирующих блоках Ридан они не предустановлены. Если вы заказали импульсную трубку Данфосс к регляторам давления Ридан, то можете получить необходимый ниппель по рекламации.

Если речь идет именно о регуляторах перепада давления, где нужно 2 импульсных трубки, то нужно просто заказать код 003G1391 или 003G1391R в количестве двух штук. Они продаются по одной импульсной трубке для регуляторов до и после себя.