Добрый день!
Настройка адаптивной оттайки на контроллере АК-СС55, через блок мониторинга АК-SM850. В блоке мониторинга созданы расписания оттаек:
использование расписания - адаптивная оттайка;
контроль графиков - время;
количество отт/день - 5шт;
интервал - 40 мин;
В настройках контролеров:
d03 - 5ч;
d21 - полностью адаптивная/пропуск день/пропуск день и ночь (разные настройки в нескольких контролерах).
По итогу: оттайка на всех контролерах проходит согласно расписанию оттаек, созданному в блоке AK-SM850, четко с интервалом 5 ч.
Что я упустил?
Настройка адаптивной оттайки на контроллере АК-СС55, через блок мониторинга АК-SM850. В блоке мониторинга созданы расписания оттаек:
использование расписания - адаптивная оттайка;
контроль графиков - время;
количество отт/день - 5шт;
интервал - 40 мин;
В настройках контролеров:
d03 - 5ч;
d21 - полностью адаптивная/пропуск день/пропуск день и ночь (разные настройки в нескольких контролерах).
По итогу: оттайка на всех контролерах проходит согласно расписанию оттаек, созданному в блоке AK-SM850, четко с интервалом 5 ч.
Что я упустил?