Добрый день. Подскажите пожалуйста почему приборы Prado так подбираются:
-Отопительная нагрузка в помещении 1688 Вт
-Температурный график теплоносителя 80/60
-Приборы подбираются Classic 30-500-2000 V, 2 метра высотой, хотя должен быть 1 м высотой.
-Расчетная тепловая нагрузка 1613 Вт
-Номинальная тепловая нагрузка при 70 градусах для данного прибора Classic 30-500-2000 V- 3312 Вт
-Номинальная тепловая нагрузка для прибора Classic 30-500-1000 V- 1765 Вт, который в теории и должен был подобраться расчетом.