Вопрос Расчет холодоснабжения вентиляционных установок в DCAD

Albert

Пользователь
21 Сен 2023
1
0
1
Здравствуйте. Возможно ли произвести расчёт системы холодоснабжения в плагине DCAD? Если это возможно, то как правильно задать температуру подачи и обратки, ведь программа позволяет задать только Тподачи и дельту Т (т.е. температуру обратки будет считать как Тпод - дельта Т, тогда как в системе холодоснабжения Тобратки=Тпод+дельта Т)
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
172
23
18
Добрый день.

Посчитать холодоснабжение можно, но пока что с определенными ограничениями - в качестве теплоносителя доступна только вода, в каталогах оборудования отсутствуют узлы смешения и трехходовые клапаны (доступны 2х ходовые клапаны и комбинированные клапаны типа AQT-R).

График холодоснабжения задается также, как и для теплоснабжения. Например, если рассмотреть наиболее популярный график Тпод. 7 С, Тобр. 12 С, то в программе задаем Тпод.=7, а dT=5. Плагин автоматически распознает график на холодоснабжение (исходя из заданных значений Тпод. и dT) и перейдет с (Тпод - dT) на (Тпод + dT). См. приложенные скрины.
 

Вложения

  • Снимок1.PNG
    Снимок1.PNG
    32.2 KB · Просмотры: 2
  • Снимок2.PNG
    Снимок2.PNG
    10.6 KB · Просмотры: 2