Вопрос Расчет запорной арматуры

Игорь Насонов

Пользователь
30 Мар 2024
2
0
1
Добрый день!
Можете помочь с осознанием методики расчета по которым собственно считается применимость того или иного типоразмера оборудования (обратника, ТРВ, соленоидного вентиля)?
По примеру данфосс кулселектора для жидкости из dP_100 и Kvs можно определить объемный расход клапана в момент полного открытия, сравнив данное значение с имеющимся через массовый расход и плотность можно узнать нагрузку клапана
Через нагрузку можно понять (ориентировочно) падение давления на клапане

Например:
1711787911379.png

Qs:= Kvs* sqrt(dP_100) = 1.64 * sqrt(0.140) = 0.614 m3/hr
Плотность жидкости = 1046
Q:= G/po = 199.1 / 1046 = 0.19 m3/hr
Нагрузка:= Q/Qs = 0.19 / 0.614 = 0.309 = 30.9%
dP (на клапане):= Нагрузка * dP__100 = 0.309 * 0.140 = 0.043 bar
В грубом приближении оно соответствует расчету 0.057 bar

Но данный способ вообще не соответствует действительности, если рабочее тело в газообразном виде

Можете подсказать какой-нибудь обучающий материал? Или подсказать по каким формулам считается у вас?
Возможно ли видя график dP (Q) определить dP_100? От каких конструктивных особенностей зависит dP_100и dP_min (из-за чего формируется величина данной характеристики)?
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
531
20
25
28
Добрый день, те расчёты что вы привели как раз и касаются только жидкой фазы т.к Kv равен расходу условной рабочей среды с плотностью 1000 кг/м3 (вода) через клапан при перепаде давления на нем 1 бар.

Для расчёта в газовой фазы необходимо множество опытных данных. Касательно CS2 мы не можем дать пример расчёта т.к это закрытая информация и у нас её нет.
dP_min конструктивно зависит от жёсткости пружины установленной в клапане.
 
  • Мне нравится
Реакции: Игорь Насонов

Similar threads