Систему ГВС регулирует контроллер Danfoss ECL Comfort 200. Карта установлена Р-16
Установку по температуре , которую он должен поддерживать установили 68 градусов.
Работает следующим образом. Температура отключения движения клапана установилась в пределах 67-69 градусов.
При повышении температуры на 1 градус .т.е при 70 гр. клапан начинает движение на закрытие.При снижении на 1 гр. т. при достижении 66 гр. клапан начинает движение на открытие. Но температура в зависимости от того насколько велик расход горячей воды изменяется по разному.А именно после подачи сигнала на закрытие после 70 гр. температура ГВС по инерции поднимается еще до пределов 75-78 градусов. ( 78 градусов для нас много, если взять погрешность измерений градуса 2, то в итоге температура ГВС может подскочить до температуры 80 гр.)
На графике снижения температуры после начала открывания клапана при 66 гр. температура опять же в зависимости от количества забора гор. воды прямо пропорционально по инерции уменьшается , обычно уменьшается до 45 градусов, но иногда и до 37 гр. ( похоже в этот момент был максимальный расход гор. воды)
И мы начинаем приходить к такому мнению, что скорость открывания или закрывания клапана в критических моментах мала и клапан не успевает реагировать на изменение температуры гор. воды и не способен поддерживать установленную температуру по контроллеру.
В связи с вышесказанным несколько вопросов :
1. Если мои выводы правильные, то может необходимо заменить привод AMW 13 на другой , который работает с большей скоростью!? если так то какой привод порекомендуете!?
2. Второй момент может быть обьем воды у нас маловат ( т.е система ГВС по объему маловата , у нас спортивно оздоровительный комплекс, в составе бассейна и др. помещений примерно - 10 душевых, активно пользующихся и еще плюс 10 душевых менее умеренно используемые., плюс к этому штук 10 туалетов по одному крану )
Может нам надо расширить объем и пойти по этому пути , установить расширительный бак например.)
3.Ссылка на видео работы контроллера для наглядности , правда на видео не попали моменты пикового достижения температуры . https://disk.yandex.ru/i/OnXA4cXWhZVkqg
Установку по температуре , которую он должен поддерживать установили 68 градусов.
Работает следующим образом. Температура отключения движения клапана установилась в пределах 67-69 градусов.
При повышении температуры на 1 градус .т.е при 70 гр. клапан начинает движение на закрытие.При снижении на 1 гр. т. при достижении 66 гр. клапан начинает движение на открытие. Но температура в зависимости от того насколько велик расход горячей воды изменяется по разному.А именно после подачи сигнала на закрытие после 70 гр. температура ГВС по инерции поднимается еще до пределов 75-78 градусов. ( 78 градусов для нас много, если взять погрешность измерений градуса 2, то в итоге температура ГВС может подскочить до температуры 80 гр.)
На графике снижения температуры после начала открывания клапана при 66 гр. температура опять же в зависимости от количества забора гор. воды прямо пропорционально по инерции уменьшается , обычно уменьшается до 45 градусов, но иногда и до 37 гр. ( похоже в этот момент был максимальный расход гор. воды)
И мы начинаем приходить к такому мнению, что скорость открывания или закрывания клапана в критических моментах мала и клапан не успевает реагировать на изменение температуры гор. воды и не способен поддерживать установленную температуру по контроллеру.
В связи с вышесказанным несколько вопросов :
1. Если мои выводы правильные, то может необходимо заменить привод AMW 13 на другой , который работает с большей скоростью!? если так то какой привод порекомендуете!?
2. Второй момент может быть обьем воды у нас маловат ( т.е система ГВС по объему маловата , у нас спортивно оздоровительный комплекс, в составе бассейна и др. помещений примерно - 10 душевых, активно пользующихся и еще плюс 10 душевых менее умеренно используемые., плюс к этому штук 10 туалетов по одному крану )
Может нам надо расширить объем и пойти по этому пути , установить расширительный бак например.)
3.Ссылка на видео работы контроллера для наглядности , правда на видео не попали моменты пикового достижения температуры . https://disk.yandex.ru/i/OnXA4cXWhZVkqg