Добрый день! У меня на объекте в ИТП установлен регулятор перепада давления Данфосc AFP.
Проблема в следующем, при монтаже импульсные трубки подключили следующим образом с подачи на "-" и обратку на "+". Получили перепад до КЗР и после КЗР в 3 бар и этот перепад не регулируется отпусканием или зажатием пружины. Перед КЗР (на вводе тепловой сети) 7 бар, после КЗР 3,7 бар.
Если подключить импульсные трубки как они должны быть по схеме (подача на +, обратка на -) то регулятор перепада давления закрывается и теплоноситель через теплообменники не проходит. Так же если скинуть импульсную трубку с - и на + открыть кран, то сетевая вода спокойно протекает через мембрану. как я понимаю это связано с наличием клапана в самой мембране.
Прошу подсказать в чем может быть причина такого поведения регулятора перепада давления
Проблема в следующем, при монтаже импульсные трубки подключили следующим образом с подачи на "-" и обратку на "+". Получили перепад до КЗР и после КЗР в 3 бар и этот перепад не регулируется отпусканием или зажатием пружины. Перед КЗР (на вводе тепловой сети) 7 бар, после КЗР 3,7 бар.
Если подключить импульсные трубки как они должны быть по схеме (подача на +, обратка на -) то регулятор перепада давления закрывается и теплоноситель через теплообменники не проходит. Так же если скинуть импульсную трубку с - и на + открыть кран, то сетевая вода спокойно протекает через мембрану. как я понимаю это связано с наличием клапана в самой мембране.
Прошу подсказать в чем может быть причина такого поведения регулятора перепада давления