Сбой программы MCX08M2

setavr

Пользователь
22 Мар 2024
3
0
1
Здравствуйте.
Было переключение электропитания с основного фидера на резервный.
После чего контроллер MCX08M2 (код 080G0310RU) "ушел" в постоянную загрузку.

Прошивка программы по интерфейсу RS-485 ничего не дала, передача прошивки выполняется успешно, но контроллер не загружается.
Прочитав топик форума "Сбой программы MCX08" попробовал залить BIOS из топика, т.к. версии контроллеров совпадают. Результат - BIOS передается успешно, но контроллер загружается со старой версией 1.14.

Коллеги, что можно еще сделать для возвращения контроллера в рабочее состояние?
 

Вложения

  • Download.jpg
    Download.jpg
    186 KB · Просмотры: 0
  • Download.mp4
    22.4 MB · Просмотры: 0
  • Firmware.png
    Firmware.png
    38.1 KB · Просмотры: 0
  • Bios.png
    Bios.png
    27.2 KB · Просмотры: 0

Stepan

Специалист
Команда Ридан
16 Дек 2020
376
38
28
28
Добрый день setavr
Вероятно в контроллере остались следы старой программы, попробуйте загрузить любую другую программу или пустую для очистки памяти контроллера
 

setavr

Пользователь
22 Мар 2024
3
0
1
А есть возможность сбросить контроллер к заводским настройкам при помощи кнопок на панели?
Кроме входа в БИОС ничего не нашел
 

Последние вопросы