Вопрос Сухой контакт "неисправность" ECL310

alexv28

Пользователь
5 Июн 2024
2
0
1
Здравствуйте!
Нужен сухой контакт "Неисправность" от ECL310.
На схеме есть реле "Сигнализация" (контакт 18, реле R6).
Это обычные сухие контакты и то что мне нужно? Или к ним подключается что-то с питанием 220В и мне нужно реле работающее от 220В? Не пойму что имеется в виду "Макс. нагрузка 4 (2) A / ~230 В" (ну т.е. это выдается там напряжение, или просто максимально коммутируемый ток проходящий через контакты).
И всё равно вопрос как подключаться. Если сухой контакт, то одну жилу на клемму №18, а вторую жилу куда?
 

Вложения

  • WhatsApp Image 2024-06-04 at 08.06.28.jpeg
    WhatsApp Image 2024-06-04 at 08.06.28.jpeg
    146 KB · Просмотры: 1
  • схема ECL310.jpg
    схема ECL310.jpg
    304.9 KB · Просмотры: 1

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
1,452
67
48
Добрый день!
В контроллере ECL310 есть только релейный контакт с сигналом аварии, с 18 контакта идет сигнал аварии. Это релейный контакт и напряжение на выходе будет зависит от того, что Вы подключите на 19 клемму.
 

alexv28

Пользователь
5 Июн 2024
2
0
1
Ну судя по перемычкам вдоль всех колодок, и то что на 19-й клемме висит "Фаза для циркуляционного насоса и сигнализации", я делаю вывод, что соединяя контакт 18 и N у меня будет напряжение 220В выходить, а значит для сухого контакта нужно использовать промежуточное реле.
Правильно?