Здравствуйте,
На объекте установлен контроллер ECL-3R A368, подключаюсь к нему с ОВЕН ПЛК210 по Modbus. Карту регистров беру из инструкции на Контроллер ECL-3R 368 версия.12. Считал и записал порядка более 50 параметров, но столкнулся со следующим:
1) Интересует параметр "Тнв: Коррекция, °C", считываю его и записываю под номером 5013, но он меняет что-то другое, а не корректировку Тнв. На контроллере выставил корректировку Тнв на -4, а считывает значение 0. К тому же заметил в руководстве, что под этим номером регистра сидит еще один параметр (прикладываю скриншот 1). Хотел уточнить актуальный номер регистра на "Тнв: Коррекция, °C".
2) Считываю СО.Отопительный график. Считал все 6 точек на Тнв и ТзадТпод (регистры с 4537 по 4559), могу их менять - на котроллере тоже меняется, и в обратном порядке все работает. Но когда считываю параметр "Количество точек" регистр 4498, значение варируется от 6 до 8, когда в контроллере задано значение 6. Хотел уточнить и по этому параметру (скриншот 2) актуальный номер и информацию, с чем это может быть связано. Другие значения int считываю и записываю без нареканий.
На объекте установлен контроллер ECL-3R A368, подключаюсь к нему с ОВЕН ПЛК210 по Modbus. Карту регистров беру из инструкции на Контроллер ECL-3R 368 версия.12. Считал и записал порядка более 50 параметров, но столкнулся со следующим:
1) Интересует параметр "Тнв: Коррекция, °C", считываю его и записываю под номером 5013, но он меняет что-то другое, а не корректировку Тнв. На контроллере выставил корректировку Тнв на -4, а считывает значение 0. К тому же заметил в руководстве, что под этим номером регистра сидит еще один параметр (прикладываю скриншот 1). Хотел уточнить актуальный номер регистра на "Тнв: Коррекция, °C".
2) Считываю СО.Отопительный график. Считал все 6 точек на Тнв и ТзадТпод (регистры с 4537 по 4559), могу их менять - на котроллере тоже меняется, и в обратном порядке все работает. Но когда считываю параметр "Количество точек" регистр 4498, значение варируется от 6 до 8, когда в контроллере задано значение 6. Хотел уточнить и по этому параметру (скриншот 2) актуальный номер и информацию, с чем это может быть связано. Другие значения int считываю и записываю без нареканий.