Вопрос ECL-3R A368 считывание и запись регистров

Intertime

Пользователь
4 Дек 2023
6
0
1
Здравствуйте,
На объекте установлен контроллер ECL-3R A368, подключаюсь к нему с ОВЕН ПЛК210 по Modbus. Карту регистров беру из инструкции на Контроллер ECL-3R 368 версия.12. Считал и записал порядка более 50 параметров, но столкнулся со следующим:
1) Интересует параметр "Тнв: Коррекция, °C", считываю его и записываю под номером 5013, но он меняет что-то другое, а не корректировку Тнв. На контроллере выставил корректировку Тнв на -4, а считывает значение 0. К тому же заметил в руководстве, что под этим номером регистра сидит еще один параметр (прикладываю скриншот 1). Хотел уточнить актуальный номер регистра на "Тнв: Коррекция, °C".
2) Считываю СО.Отопительный график. Считал все 6 точек на Тнв и ТзадТпод (регистры с 4537 по 4559), могу их менять - на котроллере тоже меняется, и в обратном порядке все работает. Но когда считываю параметр "Количество точек" регистр 4498, значение варируется от 6 до 8, когда в контроллере задано значение 6. Хотел уточнить и по этому параметру (скриншот 2) актуальный номер и информацию, с чем это может быть связано. Другие значения int считываю и записываю без нареканий.
 

Вложения

  • Скриншот 1.jpg
    Скриншот 1.jpg
    279.9 KB · Просмотры: 2
  • Скриншот 2.jpg
    Скриншот 2.jpg
    166.2 KB · Просмотры: 2

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
101
1
18
Добрый день, подскажите какая версия ПО на вашем контроллере? это можно посмотреть в меню контроллера в разделе сервис

1701678222209.png
 

Intertime

Пользователь
4 Дек 2023
6
0
1
Добрый день, подскажите какая версия ПО на вашем контроллере? это можно посмотреть в меню контроллера в разделе сервис

Посмотреть вложение 8130
Есть еще что-нибудь, что надо посмотреть сразу? Объект находится не близко, но сегодня постараюсь доехать.
 

Controller_Help

Специалист
Команда Ридан
27 Дек 2022
101
1
18
Нет. по версии контроллера нужно определить какая корректная карта регистров. Если у вас настроена диспетчеризация, то это можно попробовать отпросить 4051
1701680137574.png
 

Intertime

Пользователь
4 Дек 2023
6
0
1

Вложения

  • IMG_20231204_141213.jpg
    IMG_20231204_141213.jpg
    1.8 MB · Просмотры: 1

Intertime

Пользователь
4 Дек 2023
6
0
1
По второму пункту вопрос отпадает. Через ПЛК210 регистр 4498 "Количество точек" считывается и записывается нормально. Ошибка была на стороне HMI-интерфейса (с моей стороны).
А вот по первому пункту вопрос еще актуален. Перепроверил себя, номер регистра записываю тот (5013), но считывается что-то другое, а не "Тнв: Коррекция, °C". Так же заметил, что помимо нужного мне регистра, дублируется 5011 и 5015, причем разных типов данных (см. скриншот 1 выше).
 