Добрый день.
Установлен управляемый по BT клапан Danfoss ECO. (через адаптер на клапан Danfoss от ручного регулятора)
Проблема в том, что он поддерживает в режиме работы клапан радиатора почти полностью закрытым даже на максимальных настройках температуры в 28гр.
Механизм работает, так как при выключении Danfoss ECO клапан полностью открывается. А при возврате в рабочий режим опять перекрывает радиатор почти полностью.
В приложении кроме температуры уставки 28 (ручной режим) отображает в верхнем углу видимо текущую температуру 27,5 - 29 Понятное дело в помещении температура гораздо ниже и логично что при такой завышенной текущей температуре клапан будет перекрыт (в результате этой неверной завышенной температуры сенсора радиатор постоянно выключен из работы).
Для тестирования переместил регулятор в холодильник, сенсор стал показывать температуру 11,5гр, при этом привод механизма визуально так и не сдвинулся внутрь корпуса а продолжает находится в крайнем положении при котором клапан будет перекрыт. Напомню уставка 28гр.
Подскажите, в чем проблема? Где этот датчик текущей температуры и почему он может показывать завышенные значения не позволяющие клапану выполнять свои функции правильно? Почему даже при искусственном понижении температуры датчика, клапан все равно не отрабатывает изменения? (в настройках метод регулировки - быстрый, без адаптации)
Может можно как то перекалибровать датчик температуры? Хотя в моем случае это наверное тоже не спасет, так как привод в режиме работы "закрыт" независимо от текущей температуры и уставки.
Номер модели Eco2
MAC 00:04:2F:40:B93
Версия оборудования B4
Установлен управляемый по BT клапан Danfoss ECO. (через адаптер на клапан Danfoss от ручного регулятора)
Проблема в том, что он поддерживает в режиме работы клапан радиатора почти полностью закрытым даже на максимальных настройках температуры в 28гр.
Механизм работает, так как при выключении Danfoss ECO клапан полностью открывается. А при возврате в рабочий режим опять перекрывает радиатор почти полностью.
В приложении кроме температуры уставки 28 (ручной режим) отображает в верхнем углу видимо текущую температуру 27,5 - 29 Понятное дело в помещении температура гораздо ниже и логично что при такой завышенной текущей температуре клапан будет перекрыт (в результате этой неверной завышенной температуры сенсора радиатор постоянно выключен из работы).
Для тестирования переместил регулятор в холодильник, сенсор стал показывать температуру 11,5гр, при этом привод механизма визуально так и не сдвинулся внутрь корпуса а продолжает находится в крайнем положении при котором клапан будет перекрыт. Напомню уставка 28гр.
Подскажите, в чем проблема? Где этот датчик текущей температуры и почему он может показывать завышенные значения не позволяющие клапану выполнять свои функции правильно? Почему даже при искусственном понижении температуры датчика, клапан все равно не отрабатывает изменения? (в настройках метод регулировки - быстрый, без адаптации)
Может можно как то перекалибровать датчик температуры? Хотя в моем случае это наверное тоже не спасет, так как привод в режиме работы "закрыт" независимо от текущей температуры и уставки.
Номер модели Eco2
MAC 00:04:2F:40:B93
Версия оборудования B4