Здравствуйте.
Электропривод AMV 20 был заменен на ARV 152 (082G6007), который является его полным аналогом,тогда для работы приводов достаточно подать на клеммы 1 и 3 импульсные сигналы от контроллера и подключать на клемму L фазу питающего напряжения 24 или 230 В АС не надо,потому что на клемму L обязательно подавать питающее напряжение в регуляторах с возвратной пружиной(AMV23(SU), 33 и ARE 152/153), без этого электропривод не будет управляться по имульсным сигналам от контроллера ?
да всё верно, питание нужно подавать только на приводах с пружиной AMV23(SU), 33. Приводы AMV 20 AMV 30 и ARV 152 153 можно подключить 3-мя проводами: нетраль, и управляющие сигналы от контроллера 1 и 3.