Вопрос клапан регулирующий седельный проходной VFM2

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Укажите стартовое положение клапана регулирующего седельного проходного VFM2 (DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25)
и возможность изменить положение без электрического привода.
 

Марина Силакова

Специалист
Команда Ридан
17 Фев 2021
39
9
8
Добрый день, AHom!

Спасибо за Ваш интерес к продукции Данфосс.

Стандартно клапан VFM 2 DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25 (065B3060) открыт.
Изменить его положение без привода нельзя, так как прикрыть клапан можно только, если физически надавить на его шток .

С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Укажите на допустимость следующей комбинации:
клапан регулирующий седельный проходной VFM2 (DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25) c редукторным электроприводом (трехпозиционное управление) AMV 20 ( 220V AC 50Hz 2VA, 450Н,IP 54,Tamb. 55⁰С, Stoke:12mm, 15s/mm).
 

Марина Силакова

Специалист
Команда Ридан
17 Фев 2021
39
9
8
Добрый день, AHom!

Привод AMV 20 (082G3007) совместим с клапаном VFM2 DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25 (065B3060).
Однако, электропривод AMV 20 был заменен на ARV 152 (082G6007), который является его полным аналогом.

Также клапан VFM 2 DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25 (065B3060) совместим с приводами ARV(E) 152, 153 , AMV(E) 23, 23SU.

С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Укажите на наличие возвратной пружины у редукторного
электропривода AMV 20 для установки в стандартно открытое положение клапана регулирующего седельного
проходного VFM2 при обесточивании привода.
 

Марина Силакова

Специалист
Команда Ридан
17 Фев 2021
39
9
8
Добрый день, AHom!

Привод AMV 20 (082G3007), как и привод ARV 152 (082G6007), на который он был заменен, не имеют возвратной пружины.

Для того, чтобы клапан VFM2 DN15-50 открывался при обесточивании необходим привод AMV 23 SU (код 082G3040), так как в таком исполнении возвратная пружина втягивает шток привода при его обесточивании.

С уважением,
специалист Данфосс
Силакова Марина
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Уточните.
Клапан регулирующий седельный проходной VFM2 (DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25) совместим
с редукторным электроприводом AMV 435
( 220V AC 50Hz 6,7VA Stroke 20 mm 15/7,5 s/mm).
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день, !
Для предоставления ответа на Ваш вопрос потребуется некоторое время.
Вам предоставят ответ как только это представится возможным (ориентировочный срок 24.05.2022)
Спасибо за Ваше обращение!
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Спасибо за ожидание.

Клапан регулирующий седельный проходной VFM2 (DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25) совместим с приводом AMV(Е) 20, 30, 23(SU), 33
С приводом AMV 435 не совмещается.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
На колодку электрических соединений каких из редукторных приводов:AMV23(SU), 33 и ARV(E) 152, 153 совместимых с клапаном седельным проходным VFM2 (DN40,Кvs 25 м3/ч,PN25) для работы необходимо дополнительно на клемму L подключать фазу питающего напряжения 24 или 230 В пер.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Электропривод AMV 20 был заменен на ARV 152 (082G6007), который является его полным аналогом,тогда для работы приводов достаточно подать на клеммы 1 и 3 импульсные сигналы от контроллера и подключать на клемму L фазу питающего напряжения 24 или 230 В АС не надо,потому что на клемму L обязательно подавать питающее напряжение в регуляторах с возвратной пружиной(AMV23(SU), 33 и ARE 152/153), без этого электропривод не будет управляться по имульсным сигналам от контроллера ?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Здравствуйте.
Электропривод AMV 20 был заменен на ARV 152 (082G6007), который является его полным аналогом,тогда для работы приводов достаточно подать на клеммы 1 и 3 импульсные сигналы от контроллера и подключать на клемму L фазу питающего напряжения 24 или 230 В АС не надо,потому что на клемму L обязательно подавать питающее напряжение в регуляторах с возвратной пружиной(AMV23(SU), 33 и ARE 152/153), без этого электропривод не будет управляться по имульсным сигналам от контроллера ?
да всё верно, питание нужно подавать только на приводах с пружиной AMV23(SU), 33. Приводы AMV 20 AMV 30 и ARV 152 153 можно подключить 3-мя проводами: нетраль, и управляющие сигналы от контроллера 1 и 3.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Привод ARE 152/153 также предназначен для работы с регулирующими клапанами VM2 и VFM2.Приводы управляются как аналоговым сигналом типа Y,так и трехпозиционным.
Чтобы электропривод управлялся трехпозиционным сигналом,переключатель 6
в блоке микропереключателей выбора функций DIP должен быть выставлен в положение on,
тогда импульные сигналы от контроллера 0÷24 В подключаются к клеммам 1 и 3, но при этом обязательно должна быть подключена SP — фаза питающего напряжения (24 В пер. тока),чтобы привод работал в вариантах и с возвратной пружиной и без ?
Выставлять или изменять положения в блоке микропереключателей выбора функций DIP необходимо на отключенном питании с привода и даже если ранее было настроено пропорциональное управление,то переведя переключатель 6 в on, управление будет по сигналам на клеммах 1 и 3 ?
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Ваш запрос передан специалистам. Как только они предоставят нам ответ, мы сразу оповестим Вас.

с уважением, администрация Community.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Добрый день!
Спасибо за ожидание.

Ответ специалиста:
1) Да, в случае подключения аналогового привода по 3-х точечной схеме, необходимо подключать фазу питания к плате отдельно.
2) Необходимо подключить привод к питанию, произвести сброс привода последним переключателем, привод пройдёт режим самоподстройки хода, замтем поменять положение переключателя 6 для управления импульсными сигналами с клемм 1 и 3.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
Тогда возвращается в режим управления от сигнала Y аналоговый привод ARE 152/153 по ранее направленной
инструкции, т.е. фаза питания подключена к плате отдельно, последний DIP переключатель (9) переводиться в противополжное положение
для сброса и самоподстройки, затем этот переключатель должен быть переведен в первоначальное положение и только тогда переключатель 6 переводиться в оff (пропорциональное управление).
Какие преобразователи давления и температуры должны быть применены для создания диапазонов входного управляющего сигнала U/I: 2–10 В (сигнал по напряжению) или 4–20 мА (токовый сигнал) и 0–10 В или 0–20 мА.
 

Darina

Специалист
13 Окт 2021
1,616
49
48
Преобразователи, которые могут выдать управляющий сигнал - 2–10 В (сигнал по напряжению) или 4–20 мА (токовый сигнал) и 0–10 В или 0–20 мА.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
171
1
18
Здравствуйте.
В информационном письме от 25.06.22г. указывается, что приводы электрические редукторные ARV(E)152/153; AMV(E)10/13/13SU/23/23SU/33; AMV(E)435; AMV(E)25/25SD,SU/35; AMV(E)438SU; AME655/658SU,SD; AMV(E)85/86; AME855 заменены на ARV(E)-1000R; AMV(E)-1800R; AMV(E)-3000R; AMV(E)-6500R; AMV(E)-10KR; AMV(E)-1000R.
Какие из приводов Ридан будут аналогами приводам ARV(E)152/153 и AMV(E)10/13/13SU/23/23SU/33 ?
 

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
Тут уже необходимо будет отталкиваться от клапанов. К каждому клапану будет предложен привод.
Во вложении каталог или прайс лист, где подробно расписано какой клапан с какими приводами работает.
 

Вложения

  • rche0802_reg_arm_i_kontr.pdf