Вопрос Код4004

tirit

Пользователь
22 Ноя 2023
2
0
1
Добрый день! При расчете системы холодоснабжения возникает код 4004. Удельное линейное сопротивление труб очень большое. Как удельное линейное сопротивление рассчитывается программой? Если считать гидравлику в ручную используя таблицы шевелева для холодного водоснабжения диаметры труб будут меньше ,чем при расчете в DCAD
 

SupportDCAD

Специалист
Команда Ридан
19 Мар 2021
172
22
18
Добрый день!
В таблицах Шевелева приведены данные при определенных фиксированных параметрах теплоносителя и для определенных размеров труб с определённым внутренним диаметром и определённой шероховатостью.
Плагин ведет расчет исходя из фактических параметров теплоносителя. учитывая дополнительные параметры, в том чиcле Rmax(ограничение по максимальным линейным потерям). А так же учитывает характеристики труб.
Большой разницы быть не должно, но она присутствует.