Добрый день.
Есть клапана MVT-R DN20, прибор PFM1000 на ветке из 20 фанкойлов перепад на клапана может измерить только на первом фанкойле, на остальных перепад стремиться к 0, соответственно на приборе расход тоже 0.
на вводе стоит клапан MSV-F2 на нем установили расход в два раза больше чем требуется по проекту это тоже не помогло.
оставили последний фанкойл рабочим, остальные 19 фанкойлов перекрыли, что бы расход шел только через один фанкойл перепада нету.
как регулировать? расходы на клапанах необходимо устанавливать в диапазоне 600-800 л/час.
такое ощущение, что клапана бракованные - либо оба штуцера берут давление до клапана либо оба после клапана, поэтому и отсутствует разница по перепаду, циркуляция же в трубах приличная..
Есть клапана MVT-R DN20, прибор PFM1000 на ветке из 20 фанкойлов перепад на клапана может измерить только на первом фанкойле, на остальных перепад стремиться к 0, соответственно на приборе расход тоже 0.
на вводе стоит клапан MSV-F2 на нем установили расход в два раза больше чем требуется по проекту это тоже не помогло.
оставили последний фанкойл рабочим, остальные 19 фанкойлов перекрыли, что бы расход шел только через один фанкойл перепада нету.
как регулировать? расходы на клапанах необходимо устанавливать в диапазоне 600-800 л/час.
такое ощущение, что клапана бракованные - либо оба штуцера берут давление до клапана либо оба после клапана, поэтому и отсутствует разница по перепаду, циркуляция же в трубах приличная..