Вопрос Расчет приборов Prado

Dimka_2007

Пользователь
4 Ноя 2023
2
0
1
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему приборы Prado так подбираются:
-Отопительная нагрузка в помещении 1688 Вт
-Температурный график теплоносителя 80/60
-Приборы подбираются Classic 30-500-2000 V, 2 метра высотой, хотя должен быть 1 м высотой.
-Расчетная тепловая нагрузка 1613 Вт
-Номинальная тепловая нагрузка при 70 градусах для данного прибора Classic 30-500-2000 V- 3312 Вт
-Номинальная тепловая нагрузка для прибора Classic 30-500-1000 V- 1765 Вт, который в теории и должен был подобраться расчетом.
 

Вложения

  • Снимок123.PNG
    Снимок123.PNG
    22.3 KB · Просмотры: 2

Евгений Support_DCAD

Специалист
Команда Ридан
2 Авг 2024
19
2
3
Добрый день!
Номинальная теплоотдача прибора при температурном напоре dT 70 градусов это каталожная величина. Температурный напор при этом – это разность между средней температурой теплоносителя в радиаторе и температурой воздуха в помещении. Фактический же подбор прибора зависит от множества параметров расчётных и заданных. Это теплопотери в помещении, температура помещения, температура теплоносителя фактическая с учётом остывания, коэффициенты укрытия, теплопоступления от трубопроводов, ограничения по длине и типу приборов и другие ограничения. Подробнее о анализе параметров, влияющих на подбор прибора, можно ознакомится в статье разбора ошибки "Код 3003: Фактическая теплоотдача отличается от требуемой с учетом запаса для приборов с термостатами" на сайте DCAD: https://dcad.online/instruktsii/errorcodes_3003/.
Также проверить подбор прибора можно в нашем онлайн калькуляторе расчёта мощности прибора: https://ridan.ru/calculators/heating-device.
Если задать там температурном напор dT 70 - то теплоотдача будет как в каталоге. Но если задать параметры фактические из расчёта (Температура в помещении, фактическая температура на входе в прибор и выходе ), то теплоотдача будет различаться от каталожных значений.
Также вы можете прислать ваш расчёт на наш адрес тех.поддержки dcad@ridan.ru и наши специалисты на конкретном примере ответят по расхождению теплоотдачи прибора по каталогу и расчётной.
 