sashnik93 Пользователь 18 Июн 2021 2 0 0 24 Июн 2021 #1 Добрый день. Возможно ли применение какой либо регулировки в старых системах с элеваторами? Какие можете посоветовать решения или примеры может быть.
Добрый день. Возможно ли применение какой либо регулировки в старых системах с элеваторами? Какие можете посоветовать решения или примеры может быть.
SupportActuators Специалист Команда Ридан 10 Дек 2020 80 10 6 8 24 Июн 2021 #2 Добрый день, sashnik93! Рекомендуется заменить схему с элеватором на смесительную схему с 3-х ходовым клапаном и насосом. Позитивный голос 0
Добрый день, sashnik93! Рекомендуется заменить схему с элеватором на смесительную схему с 3-х ходовым клапаном и насосом.
sashnik93 Пользователь 18 Июн 2021 2 0 0 24 Июн 2021 #3 SupportActuators написал(а): Добрый день, sashnik93! Рекомендуется заменить схему с элеватором на смесительную схему с 3-х ходовым клапаном и насосом. Нажмите для раскрытия... Будет ли работать такая схема при температурном графике 145/70? и будет ли проходить по безопасности? Позитивный голос 0
SupportActuators написал(а): Добрый день, sashnik93! Рекомендуется заменить схему с элеватором на смесительную схему с 3-х ходовым клапаном и насосом. Нажмите для раскрытия... Будет ли работать такая схема при температурном графике 145/70? и будет ли проходить по безопасности?
SupportActuators Специалист Команда Ридан 10 Дек 2020 80 10 6 8 24 Июн 2021 #4 Да, узел способен работать с температурным графиком 150\70 со стороны тепловой сети. Более подробную информацию Вы можете узнать в альбоме. Вложения RA.08.AK1.50 Альбом АУУ-К.pdf 1.7 MB · Просмотры: 2 Позитивный голос 0
Да, узел способен работать с температурным графиком 150\70 со стороны тепловой сети. Более подробную информацию Вы можете узнать в альбоме.