Вопрос Регулятор перепада давления APT-R балансировочный клапан партнер MVT-R

Елкина Любовь

Пользователь
15 Мар 2024
5
0
1
Добрый день! Подскажите пожалуйста. На стояке отопления квартир устанавливаются: MVT-R на подающий трубопровод, APT-R на обратный трубопровод соединены между собой импульсной трубкой.
1. Возможно ли при этой схеме MVT-R использовать как запорный клапан полностью перекрывающий подающую ветку?
2. Что при этом будет происходить с регулятором перепада давления APT-R?
3. Нужно устанавливать перед MVT-R фильтр?
4. Как реализуется функция быстрого перекрытия потока клапаном MVT-R и что при этом происходит с настройками?
5. Какая из схем подключения более приемлема? ( схемы в прикреплённых файлах)
 

Вложения

  • Подключение стояков жилья к магистрали.pdf
    113.2 KB · Просмотры: 1

Dariaa

Пользователь
28 Фев 2023
3,278
139
63
Добрый день!
1. Возможно, однако т.к. клапан перекрывает поток шпинделем, рекомендуется использвоать для этой цели шаровой кран
2. В зависимости от отверстия, в которое смонтирована импульсная трубка и внешних параметрах будет в произвольном положении от полного открытия до полного закрытия.
3. Да, рекомендуется
4. Клапан имеет блоикровку настрйоки шестигранником, таким образом, после блкоирвоки настрйоки можно производить перекрытие без ее изменения.
По поводу схемы:
1 и 2 нормальные схемы
3 схема не реокмнедуется, причины - перекрытие подачи не шаровым краном, а баласнировочным клапаном, невозможность отсечения автоматического балансировочного клапана, т.к. шаровой кран на обратном трубопроводе поменен местами с авт. балансировочным клапаном.
 