Вопрос Замена VL2 + AMV435 (065Z0380 + 082H0163)

НиколайКл

Пользователь
7 Ноя 2024
2
0
1
При подборе актуальной замены VL2 + AMV435 (065Z0380 + 082H0163) возникли вопросы:

1). подойдет ли привод Ридан ARV-1000R (082G6011R) на клапан Danfoss VL2 (065Z0380) ? (082G6011R ведь корректная замена 082H0163 ?)
2). если не подойдет и надо менять клапан + привод:
-почему VFM-2R (065B3061R) дороже VF-2R (065Z0280R2), хотя первый даже на большее давление (PN25), чем они принципиально отличаются ?
-в линейке Ридан нет клапанов "по-проще" на давление PN6, PN10 ?
-выходит актуальная замена 065Z0280R2 + 082G6011R ?
 

Polina_aa

Администратор
Команда Ридан
3 Апр 2024
2,044
78
48
Добрый день, Николай!
Vfm-2 дороже, потому что он идет на Ру=25, а VF-на Ру=16 бар.
На Рn=6 у нас сейчас ничего в линейке, кс ожалению, нет
Подойдет ли привод Ридан ARV-1000R (082G6011R) на клапан Danfoss VL2- нет, не подойдет, необходимо заказать новый клапан+привод к нему
 