Вопрос Помогите подобрать ТРВ к холодильной машине

Сергей Ан

Пользователь
12 Сен 2024
5
0
1
Помогите подобрать ТРВ к холодильной машине на базе компрессора HSN7471-75-40P, работающей на R 507a, холодопроизводительность Q=40,4 кВт, кипение То=-35 гр.ц., конденсация Тк=45 гр.ц.
 

Тех. поддержка Холод

Специалист
Команда Ридан
3 Фев 2021
764
20
53
28
Добрый день, по программе расчёта компрессор будет выдавать 74кВт на указанных условиях, подойдёт следующий ТРВ: 069B1211R - TE 55-11
 

Сергей Ан

Пользователь
12 Сен 2024
5
0
1
Не установил "с экономайзером". Холодопроизводительность - 64,1 кВт. Уменя получается ТЕ55-13. Почему такие расхождения и где моя ошибка?