Добрый день!Здравствуйте.
Укажите назначение клапана VGF 065B0783. Данный клапан с Кvs 12,5 m3/h Tmax 150°C установлен в обратном
трубопроводе на выходе из теплообменника с импульсной трубкой (l-1,6 м.) подключенной перед клапаном через штуцер.
Добрый день!Здравствуйте.
В схеме применения из вложения датчик температуры AVT установлен во вторичном контуре(нагреваемый),клапан VGU в первичном(греющий).На установке клапан VGF Кvs 12,5 m3/h Tmax 150°C и датчик температуры,на расстоянии длины импульсной трубки от клапана, установлены в греющем контуре на обратном трубопроводе.