Вопрос Расписание

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
Укажите на положение штока приводов AMV30 082G3011 и AMV20 082G3007 при работе по расписанию в приложении ECL210(310) контур1->расписание->
старт 1 -6.00
стоп 1-23.00
старт 2-23.00
стоп 2-23.00
старт 3-23.00
стоп 3-23.00 с момента стоп 3 до момента старт 1.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Здравствуйте, AHom!
В ECL210(310), при работе по расписанию, задаются периоды времени, когда контроллер поддерживает комфортный режим температуры в помещении или эконом (20°С и 16°С соответственно-значения можно поменять). При этом положение штока электропривода клапана никак не регламентировано. Контроллер получает сигнал обратной связи от датчика температуры внутри помещения и в зависимости от этой температуры формирует соответствующее управляющее воздействие на привод клапана, чтобы обеспечить требуемую в расписании температуру.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
В период времени от старт 1 до стоп 3 контроллер получает сигнал обратной связи от датчика температуры внутри помещения и формирует управляющее воздействие на привод клапана, чтобы обеспечить требуемую в расписании температуру режима комфортный(20°С) или эконом(16°С).
Какие сигналы выдает контроллер на привод клапана в период времени от стоп3 до старт1.


 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Здравствуйте, AHom!
Регуляторы серии ECL имеют электронный выход, для управления клапаном с электроприводом (3-позиционное управление), сигнал импульсный 230В. Опционально сигнал может 0-10В, в зависимости от ключа программирования и только в контроллерах ECL310 с модулем ECA32. Информацию о контроллерах Вы также можете посмотреть здесь: https://assets.danfoss.com/documents/100555/AF300847292557ru-RU0102.pdf

Вопросы по контроллерам Вы можете задавать в соответствующей ветке.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
При отключенном расписании и включенном режиме комфорт контроллер поддерживает температуру 20°С на протяжении 24ч.
При включенном расписании и режиме комфорт поддерживает температуру 20°С в периоды времени заданные в расписании.
Укажите на температуру поддерживаемую контроллером в периоды времени при включенном расписании и режиме комфорт
не заданные в расписании.
 

Konstantin

Специалист
Команда Ридан
12 Фев 2021
49
6
0
Добрый день.
При включенном расписании стандартно 2 режима: комфортный, когда поддерживается +20°С - этот режим подсвечен, выделен на дневном графике, и экономный режим =+16°С. На дневном графике(интервале) может быть все подсвечено(режим комфорт) или ничего не выбрано - значит весь день контроллер работает в эконом режиме. Когда контроллер работает по расписанию у него на дисплее справа отображается символ "часы" и под ними текущий статус работы(комфорт\эконом).
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
Уточните возможность работы контроллера по расписанию в режиме эконом.
Символ отображаемый на дисплее справа под символом "часы" в данном режиме.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день,!
Тут обратная логика: вы можете задать время для комфортного режима, все остальное время регулятор будет работать в режиме эконом.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Добрый день,!
Тут обратная логика: вы можете задать время для комфортного режима, все остальное время регулятор будет работать в режиме эконом.

Добрый день,!
Тут обратная логика: вы можете задать время для комфортного режима, все остальное время регулятор будет работать в режиме эконом.
Здравствуйте.
Укажите значение температуры поддерживаемой ЕСL 310 с записанным ключом А376.4 в контуре 2 гвс в режиме комфорт с включенным расписанием( отображен символ "часы" под текущим статусом работы) ,в часы не действия расписания (часы от off до on) и в часы от on до оff ,при заданной 28°С в основном меню контроллера и Тмах.=31°С,Тмин.=10°С в контур->настройка-темп.подачи.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день!
Температуру подачи ГВС можно настроить под ваши задачи. Для этого:
1) На главном экране контура выбрать "Солнышко" и задать температуру для комфортного режима
2) На главном экране контура выбрать "Полумесяц" и задать температуру для экономного режиме
при переключение на режим по расписанию будет поддерживаться заданная Вами температура.

P.S. согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 град.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Контур 2 ЕСL 310 с записанным ключа А376.4 для подготовки горячей воды подаваемой в плавательную чашу.
Уточните сохранение текущего статуса работы в контурах 1 и 3 при изменении текущего статуса работы("Солнышко"-комфорт,"Полумесяц"-эконом) в контуре 2.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Контур 2 ЕСL 310 с записанным ключа А376.4 для подготовки горячей воды подаваемой в плавательную чашу.
Уточните сохранение текущего статуса работы в контурах 1 и 3 при изменении текущего статуса работы("Солнышко"-комфорт,"Полумесяц"-эконом) в контуре 2.
Добрый день!
Настройка режимов работы для каждого контура своя, при изменение графика работы в контуре 2, 1 и 3 контур останутся без изменения.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
ECL 310 работает в режиме "эконом" по расписанию с заданной температурой ГВС подачи или в помещении для СО , когда регулятором поддерживается заданная температура в часы включенные в расписание.
В часы не включенные в расписание в данном режиме поддерживается температура =+16°С.
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Здравствуйте.
Укажите на возможность настройки в контроллере режима:
ECL 310 работает в "эконом" по расписанию с заданной температурой ГВС подачи (в помещении для СО ) , тогда регулятором поддерживается заданная температура в часы включенные в расписание (от пуск до стоп).
В часы не включенные в расписание (от стоп до пуск) поддерживается температура в =+16°С для СО.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Добрый день, немного не понял Ваш вопрос
В каждом контуре температурный график выстраивается индивидуально, для этого
1) На главном экране контура выбрать "Солнышко" и задать температуру для комфортного режима
2) На главном экране контура выбрать "Полумесяц" и задать температуру для экономного режиме
при переключение на режим по расписанию будет поддерживаться заданная Вами температура в каждом контуре по своему расписанию.
Если у Вас останутся какие либо вопросы можете обратиться напрямую : 8-915-012-09-76 Юрий
 

AHom

Пользователь
23 Мар 2021
174
1
18
Т.е. ECL310 может работать в режиме "эконом"(на главном экране контура "Полумесяц") по расписанию (на главном экране контура "Часы").
Уточните температуру поддерживаемую контроллером в режиме "эконом" от стоп до пуск в расписании для системы ГВС, т.к. в системе СО в данном режиме в указанное время поддерживается =+16°С.
 

ControllerHelp

Специалист
Команда Ридан
9 Дек 2020
132
6
2
18
Т.е. ECL310 может работать в режиме "эконом"(на главном экране контура "Полумесяц") по расписанию (на главном экране контура "Часы").
Уточните температуру поддерживаемую контроллером в режиме "эконом" от стоп до пуск в расписании для системы ГВС, т.к. в системе СО в данном режиме в указанное время поддерживается =+16°С.
Добрый день!
Как ранее написано, температуру для комфортного и экономного режима можно настроить по умолчанию на +16°С.